变频器常见故障和问题分类: 安川变频器故障安川变频器 G7 7.5KW,报警 UV1主回路欠压怎么解决?
0
user 提问于 2年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2年 以前

安川变频器G7报UV1主回路欠压故障,说明DC总线电压低于运行电压。
不过要注意的是,如果L2-02参数为2或者L2-01参数为1,那么安川变频器不会因Uv1故障而跳闸,它将保持在警报状态。
可能导致安川变频器G7报UV1的原因如下:

  1. 输入电压过低或低于阈值。
  2. 出现了短暂的电力中断。
  3. 预充电接触器未闭合或接触不良。
  4. 也有可能是由于加速时间设置太短,加速期间可能会出现UV1。
  5. V/f参数设置不正确。
  6. 负载不平衡、变频器输出不平衡。

如果以上原因经过检查均无问题,那么可能是内部硬件故障,可以送到上海津信进行进一步检测,比较常见的硬件故障包括以下:

  • 整流模块故障
  • 电压检测模块故障
  • 熔断器故障