变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器报警Alarm 13 过电流故障如何处理?
0
user 提问于 7年 以前
1 个回答
-1
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 7年 以前

丹佛斯变频器报A13的原因很多,比如:

  1. 外围原因,存在比如机械卡死或电机星-三角接错之类的情况,解决外围问题即可;
  2. 负载的确存在过重原因,如变频器和电机不匹配;
  3. 电机参数设置错误,需要查看参数1-20至1-25,设置正确的电机铭牌值;
  4. 加、减速时间偏短,适当延长变频器加、减速时间;
  5. 电流极限的报警值被修改过,设置正确的电流极限值即可;
  6. 在启动时转矩不够,可以将电机控制方式改为U/F,并设置适当的U/F曲线;
  7. 硬件损坏,变频器多处硬件故障可能会引起A13报警,需要根据硬件检测结果进行针对性修复;
  8. 在FC51系列变频器中存在如果输出缺相会报警A13,此类原因说明变频器损坏,需要专业机构进行检查和修复。