变频器常见故障和问题分类: abb变频器故障ABB ACS550变频器报A5013报警代码怎么处理?
0
user 提问于 2月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2月 以前

ABB ACS550变频器报A5013,代表面板按钮被禁用,启动被禁止。解决方法如下:

  • 设置参数2108 - 0 (关闭“启动抑制”功能 )
  • 可选:设置参数1601 - 0 (禁用“运行使能” )

其中2108“启动抑制(Start inhibit)”参数,是一个与启动控制相关的功能参数,用于设置是否启用“启动抑制”功能。该功能说明如下:
如果启用该功能(2108设为1),那么在以下情况下,已存在的启动命令将被忽略,必须重新发送启动信号才能运行变频器:

  • 故障复位后;
  • “运行使能(Run Enable,参数1601)”激活时;
  • 操作模式从本地切换到远程;
  • 控制方式在EXT1和EXT2之间切换;
  • 控制方式发生变化

在一般应用中,上海津信建议将参数2108设置为0(OFF) ,以避免因“启动抑制”机制导致的误操作或无法启动的问题。
如果平时需要特意防止误启动,或在控制系统中已经有其他设定好的逻辑控制,方可考虑将2108设置为1(ON)。