变频器故障维修常见问题问答分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器电位器控制参数怎么设置?
-1
user 提问于 3年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 3年 以前

参数号          功能                    设置 *默认值

6-10            端子53低电压        0.07 V

6-11            端子53高电压        10 V

6-14          端子53反馈低          0 RPM

6-15          端子53反馈高          1500 RPM


12、27短接,50、53、55接电位器,其中53为电位器中间抽头,接线前确认控制卡上(面板拿下来右下角)53拨位开关是否在U端,设置参数3-15改为1、6-10端子53低电压、6-11端子53高电压、6-14 53参考反馈低、6-15 53参考反馈高。