变频器故障维修常见问题问答分类: 变频器故障海利普HLP-A变频器,1.5KW 220V,启动时报E.OC.A怎么办?
1
user 提问于 1年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 1年 以前

海利普变频器报E.OC.A故障是过电流故障报警,排查方法如下:

  • 首先增加加速时间,观察是否能改善
  • 如果仍然报警,断开电机电缆,空机开机启动看是否出现过电流,如果没有报警,可以减少负载,比如把电机和负载脱开看一下是不是还是出现过电流
  • 如果以上方法仍然还是报错,则说明是变频器硬件故障,需要送到专业机构进行检查